MessaggioInviato: ven mag 21, 2010 6:22 am 
Non connesso

Iscritto il: ven mag 21, 2010 6:18 am
Messaggi: 1
Buongiorno a tutti. Ho un multifunzione HT. Vorrrei sapere come fare a misurare la resistenza di terra di un impianto TN. Quali sono poi i calcoli che devono essere fatti per verificare il coordinamento delle protezioni?


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Misura resistenza di terra sistema TN
MessaggioInviato: lun lug 05, 2010 8:17 am 
Non connesso

Iscritto il: mar feb 16, 2010 1:12 pm
Messaggi: 29
A prescindere dal tipo di strumento, la misura della resistenza di terra in un sistema TN si esegue con il metodi voltamperometrico (vedi CEI 64-14). Il coordinamento delle protezioni differenziali è verificato se

Rt * Imax < Utc

Dove R è la resistenza di terra misurata, I è la massima corrente di guasto verso terra dichiarata dal distributore e Utc è la massima tensione ammessa sull'impianto di terra.
Questo dato si ricava in base al tempo di eliminazione del guasto (altro dato del distributore).

Sulla 64-14 trovi tutto.