 Oggetto del messaggio: Protezione meccanica dei cavi
MessaggioInviato: gio giu 10, 2010 1:55 pm 
Non connesso

Iscritto il: gio giu 10, 2010 1:52 pm
Messaggi: 2
Località: Vicenza
Buongiorno, volevo sapere se esiste una normativa/legge che definisca quale è l'altezza fino alla quale è necessario provvedere una protezione meccanica dei cavi. La 64-8 tratta l'argomento ma non definisce altezze. Buona norma dice 2.5m, ma volevo sapere se questa è basata su legge/norma.
Grazie


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Protezione meccanica dei cavi
MessaggioInviato: ven giu 11, 2010 5:50 pm 
Non connesso

Iscritto il: gio feb 04, 2010 7:38 am
Messaggi: 50
I 2,5 metri derivano dall'articolo 752.52.1 della 64-8 (impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo): "I cavi devono essere protetti contro la possibilità di danneggiamenti meccanici fino ad un'altezza di 2,5 metri dal pavimento."
Nella 64-8 parte 5 (installazione dei componenti elettrici) non c'è alcun riferimento ai 2,5 metri.


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Protezione meccanica dei cavi
MessaggioInviato: lun giu 14, 2010 1:58 pm 
Non connesso

Iscritto il: gio giu 10, 2010 1:52 pm
Messaggi: 2
Località: Vicenza
Grazie "Redazione", per la esauriente risposta!


Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: Re: Protezione meccanica dei cavi
MessaggioInviato: sab lug 03, 2010 2:29 pm 
Non connesso

Iscritto il: gio feb 04, 2010 7:38 am
Messaggi: 50
... dovere!


Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ] 

Tutti gli orari sono UTC + 1 ora


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi

Cerca per:
Vai a:  
cron